土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆敷设

电缆敷设

发布于:2013-02-25 14:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.高压桥架(10KV)和低压桥架(0.4KV)之间的距离有要求吗?是不是满足施工方便即可?

2.风机的电源电缆和就地控制按钮引出的控制电缆可以在同一桥架上敷设吗?

多谢大家指点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    qq359879362 发表于 2013-2-25 15:23 版主,不是能打开盖就可以了吧,民规有规范规定多层桥架 层间距离不应小于0.3m其实,层间0.3m距离也是为了敷设电缆和以后检查、维护和更换电缆。
    2013-02-25 16:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • hua-39615
    hua-39615 板凳
    8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
    1 lkV以上和lkV以下的电缆;
    2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
    3 应急照明和其他照明的电缆;
    4 电力和电信电缆。
    当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
    2013-02-25 16:01:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多