用天正算的比估算(喷水强度乘作用面积)的基本大一倍,由于不清楚作用面积的选取方式,也不知道是对是错,如果按条文解释里作用面积确定方法,往往要比估算的大三倍以上,压力往往>0.7MPa,远大于0.4,所以只好随便拉一个作用面积大小的矩形来计算,这都没弄明白,规范上也是引用了各国的不同标准加试验数据,更不敢用手算了。
2009-07-23 11:00:23
赞同0
-
bcliuhua
板凳
自喷水量的计算:
2008-07-23 13:09:23
赞同0
加载更多回复 举报
1、根据工程性质,确定危险等级。
2、最不利点的作用面积(按GB50084-2001第5.0.1条选用)
3、较核选用矩形长边是否满足GB50084-2001第9.1.2条要求
4、根据选用矩形确定作用面积内喷头数量
5、根据GB50084-2001第9.1.1条要求,确定每个喷头流量。
6、作用面积内各喷头流量之和((按GB50084-2001第9.1.3条选用)
7、结果即为系统自喷水量
新规范对喷头压力没有明确规定,可按GB50084-2001第5.0.1条选用,喷头工作压力为:0.1MPa~~0.05MPa(最不利点处压力喷头工作压力不小于0.05MPa)。