发布于:2013-02-25 09:54:25
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:
“说明
1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。
2.变压器高压进线侧设10kV开关柜,一个进线柜,三台出线柜,其中一台出线柜为备用柜。操作电源采用交流220V。高压系统的二次控制及保护采用 IHD6100 微机综合继电保护系统。
3.由变压器至低压柜的出线采用密集型母线槽。低压柜出线采用电缆沟出线方式。
4.低压配电系统的接地型式采用TN-S系统,即变压器中性点接地与电气设备保护接地共用接地装置。接地装置作法见接地平面图。按图示在所内作接地干线。变压器安装底板,高低压柜的基础槽钢,地沟护边角钢等均接地,与接地干线相连.接地干线敷设高度距地0.3米,跨门处应埋地敷设。配电所内明敷设的接地干线,每隔50~100毫米涂黄绿油漆。要求共同接地电阻不大于1.0欧姆。若达不到要求应补打接地极。变压器中性点接地做法参见国标图集03D501-4 P48。
自然接地装置与人工接地装置用热镀锌扁钢连接成连续的电气通路。
5.室内总等电位端子箱端子用-40x4热镀锌扁钢与基础接地极及人工接地极联结。做法见国标图集03D501-4相关页次。
6.高低压开关柜及变压器金属外壳均与PE保护线联结。
7.变配电室电缆沟尺寸应根据甲方订货柜体实际尺寸进行调整施工。
8.630A及以上级别自动开关出线回路均要求带电动操作机构。
9.框架开关及塑壳开关的额定极限分断能力不小于50kA。
10.各高压回路的继电保护参数设定由甲方或设备厂家报请当地供电部门,按照供电部门提供参数设定。高压柜、低压柜前铺绝缘胶垫。
11.非消防出线回路开关均带分励脱扣附件及辅助触点,分励脱扣附件工作电压应符合电力监控系统远程分断的要求。
12.单套无功补偿装置在动态补偿的同时能够有源滤除2~50次谐波。”
施工方建议我取消掉我说明中的第8条、第11条的要求,理由是我的低压配电柜中的仪表均选用的机械式指针表,没有选用智能仪表,所以不想在开关上增加“带分励脱扣附件及辅助触点”。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报