菜鸟求助,室内消火栓布置问题,在线等小弟最近在做安设中的消防部分,遇到一个单层丙类车间(96*18=1728)需要做室内消防,根据建规8.4.3条7室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 如果按照任何部位有两支水枪的充实水柱同时到达需要安装6个消火栓(保护半径26m),感觉太密集,搜到的别人设计的图纸上大部分是采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位,想问下在什么情况下需要保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,什么时候可以采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位?求大神指教。