土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 半地下室外墙(窗下墙)如何处理

半地下室外墙(窗下墙)如何处理

发布于:2013-02-23 15:54:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 yyc5795y 于 2013-2-23 15:57 编辑

1. 多塔楼在地下室连为一整体。塔楼地下二层,层高3米,地下室车库顶板-2.400。塔楼室内外高差1.200m,塔楼地下1层开窗(窗高350mm左右)。
2. 结构嵌固端设在标高-3.00处。计算时,为控制上下刚度比(-2层与-1层刚度比大于2),塔楼-1层外墙窗户按高度2650mm开洞考虑(即建筑窗台以下按开洞考虑)。
3. 结构施工图处理争议如下:
1)半地下室(负一层)应考虑《地下室防水工程规范情况下》:
(1)方法一:尽管计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。但出施工图时,认为该部分可直接改为钢筋混凝土墙,与剪力墙整体浇筑。如图一。
(2)方法二:既然计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。那么出施工图时,应与计算模型一致。不应按图一考虑,以免增加负一层的刚度,从而不满足上下刚度比2(嵌固)的要求。应在塔楼外另作悬臂挡土墙,与主楼脱开100mm的缝,上部主楼窗台下作挑板。如图二。
2)半地下室(负一层)不需要考虑《地下室防水工程规范》:
方法三:按图一施工,窗下墙直接采用砖墙填充即可。
3)还有一种意见:
方法四:按图一施工,窗下墙采用钢筋混凝土墙施工,但该部分混凝土墙的水平钢筋不与主楼相连。
采用哪种方法比较好?

1.JPG


2.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • clj_2
    clj_2 沙发
    施工时必然是整体浇筑
    2016-07-21 08:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • freshairzhentj
    方案二对于设计来说最稳妥,方案四比方案二增加了构造处理方式,是否这样做就可以忽略此段墙体的刚度?
    2016-07-18 13:26:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室外墙局部未回填是否会因为地下水受冻导致结构受损?

现已经停工的工地因施工单位组织不利,导致地下室外围有局部没有回填完,最近因为天气的冷暖变化,现未回填区域存水高度已接近地下室底板高度。按设计要求在主体施工到5层后就可以停止降水,现已施工到10层,所以没有要求施工单位再做降水。现在有人提出一个观点:“在回填土没有回填完毕的情况下,就停止抽水,导致地下水位上升,又遇冬季寒流,地下水结冰。水结冰时体积膨胀,对基础和挡土墙都有损害,随天气反复变化,冰水反复冻融,会产生墙体爆皮和水平压力。为避免以上情况发生,需对外露冰面进行临时覆盖,覆盖材料用回填土或其他临时材料,厚度1m以上

回帖成功

经验值 +10