土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎样能生成模拟单相5A电流

怎样能生成模拟单相5A电流

发布于:2013-02-23 13:47:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
单位生产低压电容柜,需要做一台试验台,对电容柜做出厂试验。需要一个模拟单相5A电流供至控制器。请教各位专家,怎样用调压器加什么元件可实现这样的功能!另对调压器的容量有何要求!!请指教!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    本帖最后由 shenzhen_aut 于 2013-6-20 12:39 编辑 fitman 发表于 2013-2-23 15:08 呵呵,有这个必要吗?一般出厂试验都是用控制器的试验档,同时熔断器都断开的。 作为有25年无功补偿控制器生产历史的我们,坚决支持这种观点,理由如下: 1、质量优良的补偿器,应该让成套厂放心使用。成套厂只需要检查柜子是否能够正常工作即可,而补偿器通电有显示、能够手动投切以帮助检查柜子的电容器与工作回路是否正常,就一切OK。 2、如果成套厂担心补偿器的性能,并因此想做检测,那需要配置较多的仪器仪表。于技术领域、生产成本等等,均属下下策!不如选择一家信誉好的无功补偿器厂家合作,补偿器的成本可能上升1~2百元,但是节省的检测投资、维护开支、与用户打官司的开支,等等,不知道要少多少。 说一个比较典型的事:一成套厂为了节省,不用我们的补偿器了,改用低价的补偿器,节省150元。因廉价补偿器死机,柜子在用户处不能正常补偿,导致用户被罚款7万多元。用户起诉成套厂,而成套厂找不到补偿器厂家的问题证据,最后法院判成套厂赔偿5万元。类似的案例,这20多年来,我们见到过很多。上述的成套厂,现在是我们的最忠实的用户。 当然,不是说不用检测,我们是想说明,只需要简单的检查即可。 对我们的伙伴–成套厂,我们是这样帮助他们检查补偿器的:对于补偿器的工作电流,我们免费送一个很小的专用电流盒,输入220V电压,输出就是补偿器需要的工作电流,有三个电流档:起始电流、20%电流(1A),50%电流(2.5A)。更大的电流是没有必要的了。补偿器能否准确工作(请注意:不仅仅是能不能工作,而是能不能准确测量与工作),只要看看小电流就知道了。
    2013-06-20 12:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • houzaixiang
    houzaixiang 板凳
    我们是用一个50/5的电流互感器和一台小功率的焊机即可
    2013-06-16 07:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MC9S08GT60A优势IC解密难点技术攻克

针对HCS08全系列低成本、高性能的8位微控制器,我司飞思卡尔IC解密中心已全线突破,强势解密。凭借多年在此行业的经验奠定其在业界的领先者地位基础,我司在广大客户中树立了良好的口碑,对承接各类芯片解密有强大的后盾力量。最近,HCS08全系列解密的攻克成为我司的优势解密项目之一,欢迎对MC9S08GT60A芯片及其它HCS08系列芯片有解密需求的新老客户致电或亲临垂询详细事宜。  MC9S08GT60A概述

回帖成功

经验值 +10