单相和三相的电压互感器的第三绕组为什么会出现100/3 V,此时的互感器一次侧、二次侧以及第三绕组都是怎么接线的 ?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • htgryxgs
    htgryxgs 沙发
    是三芯五柱,开口三角?
    2013-02-24 08:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    这个问题好象问过好几次了。是接开口三角保护用的。这个变比有历史原因,传统习惯,现都用微机保护了,变比可调整,意义大减。
    2013-02-23 17:23:23