土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵冷水机组电控系统改造实例

特灵冷水机组电控系统改造实例

发布于:2013-02-22 16:16:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 jun2006 于 2013-2-22 16:39 编辑

机型:特灵RTHB255
油滤:779
故障:模块程序问题、厂家模块停产
机组控制模式:开冷冻水泵、冷却水泵、水塔风机、按开机健,减载电磁阀打开,供油电磁阀打开,电子膨胀阀(电子膨胀阀+孔板)打开,机组延时后,同时启动主接触器和降压接触器;延时1S断开降压接触器,同时启动星接触器;延时5秒,断开星接触器,同时启动角接触器,检测压缩机启动情况,进入加载需求和限电流控制。
改造方案如下:
1、安装显示模块
2、主控板
3、电子膨胀阀驱动模块
4、电源变压器、开关电源等
5、安装电流变送器、压力传感器、相位保护器、高低压保护器等
6、电控系统预调试
7、上电试运行
8、提交说明书给甲方
如若对系统改造有兴趣的可以联系本人:邓工 13826453539

20130131_185803.jpg


20130131_190104.jpg


20130201_175630.jpg


20130201_175551.jpg


20130218_160725.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • david200901050
    学习啦;谢谢!
    2014-05-16 17:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1399958776907
    楼猪辛苦啦,很有用处哟
    2014-05-13 14:24:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于VAV节能问题的一段话。

请教高手解释下划红线的话。感激不尽啊。

回帖成功

经验值 +10