机型:特灵RTHB255
油滤:779
故障:模块程序问题、厂家模块停产
机组控制模式:开冷冻水泵、冷却水泵、水塔风机、按开机健,减载电磁阀打开,供油电磁阀打开,电子膨胀阀(电子膨胀阀+孔板)打开,机组延时后,同时启动主接触器和降压接触器;延时1S断开降压接触器,同时启动星接触器;延时5秒,断开星接触器,同时启动角接触器,检测压缩机启动情况,进入加载需求和限电流控制。
改造方案如下:
1、安装显示模块
2、主控板
3、电子膨胀阀驱动模块
4、电源变压器、开关电源等
5、安装电流变送器、压力传感器、相位保护器、高低压保护器等
6、电控系统预调试
7、上电试运行
8、提交说明书给甲方
如若对系统改造有兴趣的可以联系本人:邓工 13826453539