土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于UPS供电的一个问题

关于UPS供电的一个问题

发布于:2013-02-21 17:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天上班,无意间听到一个师傅说UPS不能给感性负载(如电动机)供电,我心中顿时生疑,请问各位大虾,这是为什么?为什么不能给感性负载供电?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • bjx1025
    bjx1025 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-2-25 16:22 02年,施工一个高校的教学实验楼,其中应急照明为集中不间断电源供电。不间断电源投入后,电感镇流器应急 …你确定你的是UPS,带变压器的UPS是工频的变压器,变压器的功能是滤波和变压。目前主流开始流行的是高频UPS,高频UPS没有变压器,所以高频UPS的体积比较小。电源频率高可以减小变压器体积 很怀疑是否真的有变压器,把UPS当开关电源设计了??
    2013-07-23 19:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • bjx1025
    bjx1025 板凳
    UPS确实不宜给较大容量的电动机回路供电,UPS从设计之初就是为IT设备设计的。当带感性负载时,瞬间的大电流对于直流母线来说太大了,会容易引起直流母线过压,进而UPS保护。所以对于UPS带感性负载UPS的功率需要放大。
    2013-07-23 18:56:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

HITILIN-GZDW系列智能变电站一体化电源系统

智能变电站一体化电源系统是借鉴电力用直流、交流一体化不间断电源系统核心思想,针对智能变电站的特点而开发的一款新产品。一体化电源系统以直流操作电源为核心,将站用交流电源、直流操作电源、电力用交流不间断电源(UPS)/逆变电源(INV)和通信电源等组合为一体,共享直流操作电源蓄电池组并统一监控的成套系统。系统主监控ZHM05已经通过了国家权威检测机构关于IEC61850一致性测试认证,可以方便地接入数字化变电站系统。系统配置灵活、扩容方便、智能通信,满足无人值守变电站、数字化变电站的网络化管理需求,满足系统全参数在线监测功能需求。