今天发现的一个问题。

发布于:2013-02-21 14:37:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为本人所在是工业院,设备的控制电源不像平常那样直接在低压母排上取电,而是在母排上接一个小的隔离变压器提供二次电源。
今天画图的时候发现,以前的设计隔离变压器都用的是380/220V的变压器,于是今天向总工提出,不应该是220/220的变压器么?总工也是才想到这个问题。所以以前的隔离变压器接的都是2根相线进线380V电源,出的220V电源,但做过的几个项目都没有出过问题。
现在想讨论的是,二次控制回路,额定电压是220V,这种两根相线的接线方式会不会有什么隐患,还是说效果是一样的。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • fy17821349
    fy17821349 沙发
    版主和电老鼠真厉害,太佩服了,什么时候能到你们的水平啊
    2013-02-28 16:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • hshgdut
    hshgdut 板凳
    lingxuct 发表于 2013-2-23 01:56 考虑问题需要站在整套设备的角度,只考虑控制电源,380/220V和220/220V二次侧都是220V,当然是一样的。 …“接变压器的其中一相如果熔断时,控制电源的电压会低很多,接触器就会跳开,”接变压器的其中一相熔断了,控制电源不是为0V吗?低很多说明还有电压啊???
    2013-02-27 15:30:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。