土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高压制、临时高压制、低压制分别用于哪些建筑?

高压制、临时高压制、低压制分别用于哪些建筑?

发布于:2013-02-21 11:28:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓系统,高压制、临时高压制、低压制分别用于哪些建筑?求解

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    建规8.3.1
    5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消
    火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
    8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
    9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,
    但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
    2013-03-28 13:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • lajix
    lajix 板凳
    楼上+1。。。。。
    2013-03-14 23:13:14