发布于:2013-02-21 10:22:21
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。
情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。
问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?谢谢。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hl_cdi20100506
沙发
施工问题;按规定做,一般7~8吨没有问题吧
2013-03-07 16:35:07
赞同0
-
快乐结构
板凳
我认为这种做法达不到荷载要求,5kN/m2还勉强。
2013-02-24 00:17:24
赞同0
加载更多回复 举报