土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电梯总配电箱总断路器需要加漏电保护么?

电梯总配电箱总断路器需要加漏电保护么?

发布于:2007-09-01 10:15:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在设计时候,总配电箱一般都加有漏电保护和浪涌保护,但如果电梯回路不是由总配电箱引出,而是直接由箱变引来的话,在总的电梯配电箱里面防雷肯定要加,要加漏电保护么?如果要加应该选多少的漏电保护电流?动作时间又该选多少?
  • hrx1
    hrx1 沙发
    以前有个项目,电梯配电箱上误标了带漏电保护功能,
    结果根本就合不上闸,最后瓣掉漏电部分才合上,
    2009-04-25 22:34:25

    回复 举报