土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:大底盘上一个塔楼,塔楼的防雷引下如何做?
如题,大底盘上一个塔楼,塔楼的防雷引下线下来穿进大底盘里入地,行不行?
如果不行,让防雷引下线在大底盘屋顶拐弯伸到大底盘的外墙处引下至基础接地,这个路线很长,雷电可能不可能这样下泻?会不会还是直通下去了?

全部回答(4 )

  • ronaldinho
    2007-09-04 20:35:04 来自 PC 评论 举报
  • ronaldinho
    引下线是利用塔楼的剪力墙内钢筋,大底盘是二层商场,现在的问题是如果“引下线下来穿进大底盘里入地”,等于引下线穿进建筑物(商场)内部了.但是如果“在大底盘屋顶拐弯伸到大底盘的外墙处引下”肯定比剪力墙内钢筋直通入地要长而且拐了弯,雷电可能不可能这样下泻?会不会还是直通下去了?
    2007-09-03 09:24:03 来自 PC 评论 举报