土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机临时发电先升压后降压配电方案

发电机临时发电先升压后降压配电方案

发布于:2013-02-21 02:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,现有一台1000KW的柴油发电机,由于距离井下水泵负荷较远,故采用先升压至10KV后至井下水泵处降压供电的方式,水泵为280KW 380V负荷 请问我只在10KV侧地面和井下各增加高压环网柜是否合适?需不需要在发电机到升压变压器之间加低压开关柜?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • garryzhu87
    garryzhu87 沙发
    不用了吧,反正你这台环网柜专供你这个水泵的,在环网柜做保护就可以了。
    2013-02-21 14:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    专供建议中间还是要有一台断路器的
    2013-02-21 09:14:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多