土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 开间7.6米,径深16米,楼面活荷载1T。

开间7.6米,径深16米,楼面活荷载1T。

发布于:2013-02-20 11:22:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子都改到750X900了,柱子PKPM计算还是通不过,请教各位大侠如何解决,急~~~~~

111.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wuwei_2045
    wuwei_2045 沙发
    本帖最后由 wuwei_2045 于 2013-2-22 17:17 编辑

    试试采用斜向井字梁,参《建筑结构》2010年第4期:斜放井字梁特性和工程应用
    你这个不光是柱子配筋的问题,梁绕度应该也有问题
    2013-02-22 17:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • 质量监督
    质量监督 板凳
    wind_victory 发表于 2013-2-22 09:02 我想弱弱的问一个问题 你这个是两层的??二楼活荷载10?如果真是这有挺难做的如你所说。泪奔
    2013-02-22 11:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构建在地铁轨道上部,剪重比突变问题,各位大侠求解释。

地下三层,地上四层框架结构,地下两层是地铁运行轨道,PKPM计算剪重比出现突变,不符合一般规律,各位有遇到过此类情况的解释下?