土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,关于双电源自动切换的问题?
使用两个接触器(主用),和一个装换把手(3档,1、0、2),其他辅材若干,不使用延时继电器最好,实现双电源自动并联切换,转换把手1档时,电源1工作,2备用;2档时电源2工作,1备用;0位时两电源并列运行(即:两接触器同时吸合)。
求接线图,不胜感激~


另外:有没有延时断开的转换把手啊,型号及厂家?

全部回答(3 )

  • sjh5382285
    因为双电源要求来自不同的变压器,末端并列运行就相当于是将两台变压器强制合环,长期这样运行,轻者产生环流,严重的造成系统崩溃,设备损坏。
    2013-02-20 22:43:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    双电源是不应并列的,有并列功能会带来很大危险的,二只接触器接成双电源切换,应该做一档“同时断开”,以保证检修安全。
    2013-02-20 11:09:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10