土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位大虾,底商6层住宅,如果底商体积超过5000m3,是否需要设室内消火栓
各位大虾,底商6层住宅,如果底商体积超过5000m3,是否需要设室内消火栓

全部回答(9 )

  • 云飘飘
    上面、下面都需要。按照规范:一层设,所有层都设。
    2013-03-14 13:28:14 来自 PC 评论 举报
  • yrx6803
    规范规定,体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等设置室内消火栓系统,没说商店不包括底商呀。
    2013-03-13 14:24:13 来自 PC 评论 举报