工程概况:7度区底框住宅,底框一层,砖混六层,基础很好,全是碎岩,承载力大约30吨~~~现在A-B轴这一跨只是属于一层底框部分,二层砌体的外墙就从A轴退到B轴了,这几个剪力墙垛都是为了满足底框计算而设置的,不能去掉,而且也不能A轴移到B轴,这样一来出来的这一跨就存在一个沉降差的问题,小弟不知道这种情况后浇带该做多宽,位置取在哪(A-B跨内有剪力墙),还请大家不吝赐教!!

PS:可能是我没说清楚,再给大家补充一个建筑侧立面

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ainichenentao
    ainichenentao 沙发
    地基条件良好,应该沉降不是问题吧。看经验了。。算算也行。看地基的弹性模量,上部荷载。嘎嘎。这样行不行
    2013-02-22 14:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • xgguo
    xgguo 板凳
    lixia1699 发表于 2013-2-21 14:57 这设计不合理一.这是一个底部框架砖混结构,其设计层数、总高度应符合现行规范要求;二.如果底层A~B 轴 …是这样的一、层数和高度均满足规范要求二、如果把剪力墙移到B轴,B轴的框柱在纵向一侧的配筋超筋严重,而且因为B轴位于室内,无法在纵向增加墙垛,故只能把墙放在A轴;每跨均设横墙是计算出来的,不这样设的话侧向刚度比不够