105KW台车炉如何选线和开关?
105KW台车炉如何选线和开关?
台车炉,电阻加热,额定功率105KW,请问如何选择电缆和开关,我有一个备用的CM1-225M/3300 200A断路器,不知够不够用啊,最好能教给我如何选,以后就不用麻烦大家了,不胜感激
发布于
2013-02-19 15:05:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhuzhicheng_1314
jinze_tg 发表于 2013-2-19 15:40 电机电流就算的是对的。不过功率因数要确定好。电缆敷设穿管不穿管以及环境的温度根据现场情况选择。电缆 …105/0.5526=190.8A
2013-07-09 18:58:09
来自 PC
评论
举报
lingxuct
CM1-225M/3300 200A开关可以.
电缆用YJV-0.6/1 70平方的可以。
2013-02-20 17:08:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
laoshuliba
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
54
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
电缆用YJV-0.6/1 70平方的可以。