案例:某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。
目前的设计方案:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)
| 设置场所火灾危险等级 |
轻危险级 |
中危险级Ⅰ级 |
| 配水支管上喷头的最大间距 |
3.6 |
3.0 |
| 单排喷头的最大保护跨度 |
3.6 |
3.0 |
| 两排相对喷头的最大保护跨度 |
7.2 |
6.0 |
注:
1、两排相对喷头应交错布置
2、室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时应在两排相对喷头中间增设一排喷头
则喷头布置如图所示:
大家帮忙看看喷头这样布置可行性大不大?大虾们要是能出个更好的方案那就更好了!

全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
飞鱼
沙发
2013-02-24 19:47:24
赞同0
-
czc2351
板凳
扩展型喷头消防规范上没有呀,能不能通过了
2013-02-24 12:04:24
赞同0
加载更多标准图集上有,也是很有说服力的。
回复 举报
回复 举报