案例:某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。

目前的设计方案:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)





设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级
配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0
单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0
两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0
注: 1、两排相对喷头应交错布置
2、室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时应在两排相对喷头中间增设一排喷头


则喷头布置如图所示:
39.jpg

大家帮忙看看喷头这样布置可行性大不大?大虾们要是能出个更好的方案那就更好了!



39.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发


    标准图集上有,也是很有说服力的。
    2013-02-24 19:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • czc2351
    czc2351 板凳
    扩展型喷头消防规范上没有呀,能不能通过了
    2013-02-24 12:04:24

    回复 举报
    赞同0