土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖分户计量采暖管布置与走向的问题

采暖分户计量采暖管布置与走向的问题

发布于:2007-09-01 00:14:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖分户计量采暖管布置与走向的问题
小弟遇到一个项目
甲方是南方一个开发商,第一次到北方做一个房地产项目,一个高层小区
甲方考虑想交清水房,采暖水管只接到户,然后给业主提供采暖图纸,以后随便业主怎么弄
因此甲方提出采暖水管从楼梯附近的采暖井道出来后,布置在走廊的吊顶里,入户后再降到地面。入户后管道走明管。
甲方的意思就是不想水管埋地,一怕漏水,二不想有垫层降低层高。
按照甲方这样的要求做设计可行吗?
1、以后每层住户内的采暖管道如何泄水,2、入户后管道走明管那怎么过门?难道上供上回?排气啊这些怎么办?
请教论坛里各位老师,有遇到过这样的情况和案例吗?
这个方案可行吗?
如果只是走廊管道走吊顶,入户后埋地呢?有这种做法吗?这样以后泄水只能泄再用户室内吗?

另一个问题
因为这个是各高层小区,现在锅炉房只能设置于负一楼,根据规范,高层内的燃气热水锅炉出水不能超过95度。
由于楼层多34层,竖向分呢3各区。10楼内和锅炉直连,供95度热水。11到22、23到顶只用经过板式换热器后供应。
这样造成供水温度降低(初步按照85度设想,板换能实现吗?),高层的暖气片片数增加。请问有什么好的解决方式吗?

小弟初次做北方的采暖,请各位老师帮帮忙!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shigu
    shigu 沙发
    3楼真是高招呀!不过这样的系统能交工吗?各项系统试验能做吗?

    对于楼主的问题,我认为应该说服甲方,采用常规的当地图集做法。
    2007-09-04 18:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • wangg989111
    wangg989111 板凳

    支持3楼观点,如不考虑交工,可从管道井分出支管埋地进户。
    2007-09-04 17:25:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位高手:关于阁楼内暖气改造,谢谢

小弟遇到个不明白的问题,请各位高手帮帮忙,先谢谢各位了:我刚买了一个阁楼(没钱买好楼层呀),可气的是六楼以下都有暖气,阁楼内却只有一根暖气管,应该是楼下的进水管,我想在这根进水管上加上暖气片,不知道用什么的暖气片能行,我看了一下,六楼以下都是有回水管的,不知道阁楼内没有回水管怎么加装暖气片?帮帮忙,再一次谢谢各位大侠. 一个暖通盲

回帖成功

经验值 +10