土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 全自动智能开关分析仪的技术指标

全自动智能开关分析仪的技术指标

发布于:2013-02-19 10:03:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
全自动智能开关分析仪的技术指标
主机外形尺寸:370mm×280mm×240mm;主机重量:10kg
使用环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<80%
工作电源:电压:AC220V±10%;频率:50Hz±5%
安全性能:绝缘电阻:>2MΩ;漏电流:<3.5mA
直流电源:调整范围:30~270V;准确度: ±(1%读数+1个字);负载变化率:≤1%
额定电流:10A 最大瞬时电流:20A
外接电源:允许外接电源:0~20A
时间通道: 12路(A1,B1,C1,A2,B2,C2,A3,B3,C3,A4,B4,C4)或(A1,B1,C1,F1,F2)断口电压12V
可测量辅助开关配合时间,采样频率:20KHz
行程通道: 位移传感器:3路, 采样频率:20KHz,分辨率16位。
时间测试范围:0.05ms~10s(可特殊定制更长时间);准确度:±(0.1%读数+2个字);分辨率:0.05ms
行程测试范围:0~1000mm;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.1mm
速度测试范围:0.01~20.00m/s;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.01m/s
电压显示范围:20-300V;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.3V
电流测试范围:0.1A~20A;准确度:±(2%读数+1个字);分辨率:0.02A