土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以吗
请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以满足要求吗?应该如何计算配置比较合理,谢谢。

全部回答(2 )

  • wyjyqc
    谢谢 ljs1399 的及时解答!
    2007-09-01 01:10:01 来自 PC 评论 举报
  • ljs1399
    请教三相功率45KW应配置50比5互感器小了.应该选择100比5的互感器.45KW按0.85公率因数进行算电流是80A.互感一般选择在额定电流的70%-100%比较准确.所以用100比5 的互感器.
    2007-09-01 01:05:01 来自 PC 评论 举报