请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以吗
请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以吗
请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以满足要求吗?应该如何计算配置比较合理,谢谢。
发布于
2007-08-31 23:41:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wyjyqc
谢谢 ljs1399 的及时解答!
2007-09-01 01:10:01
来自 PC
评论
举报
ljs1399
请教三相功率45KW应配置50比5互感器小了.应该选择100比5的互感器.45KW按0.85公率因数进行算电流是80A.互感一般选择在额定电流的70%-100%比较准确.所以用100比5 的互感器.