酒店,框架剪力墙结构,7度,0.15g,柱距8.4m~10.8m,进深2跨,开间7跨,地下1层,地上10层,4层以下层高4.5~5.4m,标准层3.9m,总高42m,总建筑面积1.8万平米。筏板基础加柱墩,筏板厚1000,柱墩总高1700,用PKPM建模,地质资料已输入,用JCCAD进行桩筏筏板有限元计算,计算模型选取弹性地基梁板模型,问题是:在模型参数里,上部结构影响(共同作用计算)选项中,选“不考虑”时比选“取SATWE刚度”要大将近20%,这是否科学,应该怎样算才比较合理呢?请高人指教!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句一般建议不考虑把
回复 举报
回复 举报