发布于:2007-08-31 23:00:31
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
1、当变压器利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应在变压器中性线上装设零序过电流保护。
2、高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。
3、400KVA及以上,线圈为星形-星形联结低压侧中性点直接接地的变压器,低压侧单相接地短路保护应选择接于低压侧中性线上的零序电流保护,保护装置应带时限动作与跳闸。
4、6~10KV线路的单相接地故障的保护,对有条件安装零序电流互感器的线路,采用零序电流保护装置。
<<低压配电设计规范>>GB50054-1995第4.4.10条之2.在三相四线制配电线路中,当过流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
第二个问题,不知大家有何高见?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、3是指中性点直接接地的0.4KV侧中性线装零序保护,其目的是低压进线开关对单相短路保护灵敏度不够时用的,当变压器中性线电流超过2/3额定相电流时,跳高压侧开关。
4是高压侧单相接地保护。
2的说法不能让人理解,如果单相短路故障,进线开关不跳,让其烧变压器?
回复 举报
上所指专门的零序保护应该是高压侧的零序保护,主要是在大电流接地系统(110KV以上)中作为接地短路保护。
回复 举报