土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人防配电问题

人防配电问题

发布于:2013-02-18 16:54:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:人防配电箱电源进线是否只要1路平时电源(市电)和战时备用电源啊?如果是,则平时只有1路市电接入,而战时电源是临战前才要求安装的。另外,人防警报器房的电话、网络插座是否只需预留,不需要接线和预留管道啊?以上问题基于广州地区,谢谢
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    人防区域内供电回路取决于用电设备负荷等级。如果是一级负荷则平时就是双路供电加之战时电源(柴油发电机组)如果是三级负荷平时一路加战时电源。象我们北方有些地方,人防设施必须装好,否则不予验收。通讯设施如果平时用则必须装好,如果是战时用,只预留线管两端封堵好即可。
    2013-12-22 08:20:22

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙看看这个符号是什么东西,谢谢啦!

这个是在10kV一次系统图中看到的符号,麻烦各位看看这个符号表示什么东西?

回帖成功