污泥处理
2.72 万条内容 · 306 人订阅
阅读下一篇
脱水污泥均质池污泥含水率96%(这种污泥密度大约是多少?),请问潜水搅拌机怎么选型?用立式搅拌器还是横向的?按10瓦/M3?池深2.5M。请指教!请教:脱水污泥均质池搅拌
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当时是由于车间工人打扫卫生时不慎将5000g左右的阳离子杀菌剂倒入下水
当天曝气池的污泥就呈黑色,碎片状,比重很轻,易于上浮
产生大量泡沫
溶解氧大幅度上升,曝气池温度明显下降
与正常运行时相比有较大异味
你说的是二沉池的情况
如果中毒的话
我觉得首先应该反映在曝气池里,因为这里是生化反应的中心,也是最容易受到影响的地方
因此你说的现象很可能不是污泥中毒
如果是反硝化的话污泥不应该是很黑的颜色
有可能是由于排泥不畅引起的厌氧产气,并挟带污泥上浮
回复 举报