一点消防报警方面的疑问请专家解答,现有一个地下室有感烟,手报,声光报警,广播等,需要预埋管线,图纸设计信号线为NH-RVS-2*1.5 ,电源为NH-RVS-2*2.5请问广播信号线能和感烟信号线并联吗? 也就是说公用一组信号线。请专家解答

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    可以一个桥架芬槽
    2017-01-13 13:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    dianqipanli 发表于 2013-2-18 16:01 《民用建筑电气设计规范》13.6.2火灾应急广播分路配线,应符合下列规定:火灾自动报警系统主干线路线缆在电气竖井内沿线槽敷设,但系统内不同电压等级、不同电流类别的线路布在同一线槽的同一槽孔内,不符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007第3.2.4条。
    2017-01-12 14:39:12