土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于一些技术问题,急需高手解答

关于一些技术问题,急需高手解答

发布于:2013-02-18 13:06:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、关于消弧线圈:
1、假设一座变电所(110kV及以上)有2台或者3台主变压器,主变电压等级为110/35/10KV 35KV出线和10KV出线均为单母线分段,正常运行时,每台主变带1-2段,各台主变所带的中低压出线段分列运行,现考虑装设消弧线圈,根据规程,应计算电容电流,问题如下:
1)拟在每台主变装设消弧线圈,那么该电容电流是仅考虑正常运行时各自主变所带出线还是应考虑所有出线(譬如2台主变,带210KV235 KV母线,平时每台主变各带一段母线,分段运行,每段母线10回电缆出线,总计2010KV2035KV出线,那么考虑每台主变的消弧线圈的Ic时,是应考虑1010KV出线和1035KV出线,还是考虑2010KV出线和2035KV出线)。
2)计算电容电流时,是否应考虑主变所有电压等级线路的电容电流(还是以上面例子为例)
2、发电厂中发电机装设消弧线圈,假如多台机组通过单元接线方式或者发电机电压配电装置接入高压系统,根据规程,应计算电容电流,假设每台机组装设消弧线圈,计算电容电流时是否考虑整个系统(多台机组)的电容电流,还是仅考虑单台机组的电容电流?
二、关于绝缘配合
1DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中的表11、表12中问题
1)关于进线路数的概念:进线路数是否就是回路数,假如同塔2回进线,是按1路进线考虑还是2路,同塔3回或者4回是按多少进线路数考虑(即对应表中哪个数据)。
2)假设一座110kV变电所有2台或者3台主变压器,进线方式采用110KV单母线分段,平时分列运行,在每段母线上加装金属氧化物避雷器(2个或者3个,对应主变数量),那么考虑每段母线所接的单个金属氧化物避雷器与主变压器间的最大距离是按每段110KV母线所接110KV线路考虑(进线路数),还是应考虑所有进线路数?
烦请对上述问题作出解答,非常非常非常感谢,急!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 哈哈20160718
    对于第二个大问题,我关心的是,假如110KV单母线分段,平时分列运行,每段母线接一台主变,同时每段母线有两回110KV进线,现在拟在每段110kV母线上加装金属氧化物避雷器(例如分为两段,每段母线装一组氧化锌避雷器),在考虑这个避雷器与主变电气距离的时候,是按各自分段考虑(也就是两回进线),还是考虑总的进线数量(也就是4回进线)
    2013-08-18 11:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-19 15:52 编辑

    支持地板的“变压器一定有Δ绕组”的观点!

    楼主再问“过电压保护的距离”问题和一段母线二路进线的避雷器组数,好象存在概念性问题吧?

    分段母线每段有二条进线的说法在现场是不太可能存在的!不管是否存在,每条线路的始端和终端都应装避雷器,这样,你的母线有多长?母线避雷器到出线或进线处的避雷器,两组避雷器的距离还会达不到设计规范的要求?
    2013-02-19 15:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诚聘!!!!!!!!!!!!!!

我们现在需要两种职员。一种是普通的管理人员,会电脑表格就可以。还有一种就是懂电力的技术人员,要有工作经验的,有意者可以和我联系QQ:729148

回帖成功

经验值 +10