土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖控制系统的表现形式

地暖控制系统的表现形式

发布于:2013-02-18 10:44:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
控制系统对于地暖使用者来说起到的作用是非常强大的,在整个系统中起到举足轻重的作用,主要体现在节能和舒适两个方面。比如:就独立分户采暖而言,安装地暖时设计好控制系统在后期的使用过程中所消耗的燃气费用要比没有控制系统的家庭住宅节能百分之二十五左右。以下我们针对地暖控制系统做详细说明。
   第一;地暖温度控制器
  水暖的温度控制器有三种比较常见的形式,即分层温控、分室温控、锅炉温控。通常分层温控是由一套智能分水器、两通阀、电热执行器以及温控器等几部分构成,适用于跃层多的分户供暖用户使用。而分室温控则是由分水器、电热执行器以及温控器等几部分构成,适合大面积平层用户使用。锅炉温控则是在燃气锅炉上安装一个温控器、适合小面积平层用户使用。
   第二;地暖控制系统之混水装置
  地暖混水装置又称之为混水中心又称为换热控制中心,由电动四通调节阀、循环水泵、带温表球阀、比例积分控制器、温度传感器、过滤阀、电动调节阀、分集水器装置组成。安装后使用水作为传热介质,主要应用于集中供暖改地暖系统中,是目前比较成熟的产品和技术。
   第三;地暖控制系统之分集水器
  分集水器在地暖系统中主要负责控制各个环路的水流量大小以及开启和关闭,它有着分流分压的功能,其工作原理是当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路(分流效果也同各支管路的长短均衡有关,大多是各管路长度大体相等),经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xcqpcfs
    xcqpcfs 沙发
    挺不错的 沙发
    2013-12-08 17:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • 智轩石头
    智轩石头 板凳
    挺不错的 沙发
    2013-02-18 13:14:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖系统调试需要注意的事项

地暖系统调试要注意哪些事项呢?下面给您介绍下这方面的知识供您参考。   1.低温热水地暖系统未经调试,严禁运行使用。   2.低温热水地暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电的条件下进行。   3.初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行。   4.低温热水地暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。   5.初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高 3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。

回帖成功

经验值 +10