土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构设计遇到一个奇怪的问题

混凝土结构设计遇到一个奇怪的问题

发布于:2013-02-18 10:42:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题:
结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000;
2.jpg
其他层的同一条梁则是正常的:
3.jpg
建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解!
请问各位高手,这其中出现了什么问题?

2.jpg


3.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • tglr456
    tglr456 沙发
    此梁为抗弯超筋,看看该梁的计算书和标准内力简图,一般都能找到原因的,
    2013-12-25 14:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • iwjh
    iwjh 板凳
    个人感觉应该是模型节点的问题,因为垂直方向的梁柱节点刚好在柱边缘。可能因误差判断的问题,导致受力方向变成先传至超筋梁,再传至框架柱,造成该梁承受不应有的力而超筋!
    2013-05-07 16:28:07

    回复 举报
    赞同0