我们是炼油场污水处理单位,炼油污水经上游污水场A/O工艺处理后,中水进入污水回用单元处理,此时中水COD大约为50,悬浮物120,在污水回用单元经两级曝气处理、浮选、砂滤、炭滤后进入消毒池。为了控制消毒池内的细菌总数(工艺要求<1000),在消毒池投加10%有效成份的漂白水。工艺指标是要求余氯控制在0.3-0.5mg/L,该中水处理装置每天处理量是7000方左右。目前我们的控制方法是将水中有效氯控制在6mg/L的量,即每天加入漂白水7000*6*10/1000kg=420kg(此公式不知是否有不妥,如有误请高人指教),但是最近一段时间细菌数仍时不时超指标。由于下一道装置是膜处理单元,对水中余氯,细菌数等要求较高,如果控制不好,直接影响下一道工序的处理效果,想请教高人如何控制余氯和细菌数,或者是否有什么公式可以定量的计算出投加多少杀菌剂后余氯是多少。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 沙发
    建议后面采用二氧化氯发生器设备,带余氯监测的那种就OK了,就是余氯量可以随时看得到,大了,你调小一点加药量!
    2013-03-11 09:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • jfw8848
    jfw8848 板凳
    最好的方法,在中水池之前设一个消毒反应池,然后通过多点加氯(目前市场上性价比做好事二氧化氯),出水安装余氯传感器和发生器的计量泵形成一个闭路的控制环路,你的问题就解决了,很容易。本人QQ:865383834