短路计算用饱和值,据DL/T 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定计算导则3.7.2发电机及调相机的正序阻抗可采用次暂态电抗Xd”的饱和值。另外,ETAP中也核实了,也是用饱和值。
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
每次出去做电气试验,总会遇见有不同厂家的保护装置,有的时候没有说明书,不知道动作逻辑,做起来很麻烦,准备这里开个贴,把自己的保护装置说明书都传在这里,如果你也有,或者知道型号,请跟帖,我会去厂家索要,然后发在这里。希望各位同仁一起进步,我的QQ366436853.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句短路计算用饱和值,据DL/T 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定计算导则3.7.2发电机及调相机的正序阻抗可采用次暂态电抗Xd”的饱和值。另外,ETAP中也核实了,也是用饱和值。