土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架隔板设置问题

桥架隔板设置问题

发布于:2013-02-17 11:46:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
带隔板 桥架在敷设施工中遇到三通、四通连接处 ,由于有隔板 存在, 线缆敷设 出现交叉现象怎样避免和解决?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-20 09:15 编辑

    带隔板的槽盒在分支处隔板应该断开,设计时必须考虑电缆交叉的问题,如果放不下或两边电缆不能重叠时,可考虑双层槽盒(或槽盒开孔,往槽盒下面穿过——绕到槽盒外),这样,分支处必须有空间。

    规范做法是:分支前把单槽盒变成双槽盒,一个左转一个右转,右边的向左转从下面过,回到上面与向右转的连接通。主要目的是“不让隔板两边的电缆交叉”。

    画个图好理解:
    2013-02-20 08:39:20

    回复 举报
    赞同1
  • durreschen
    durreschen 板凳
    长见识了,多谢多谢多谢!
    2016-09-04 16:49:04

    回复 举报
    赞同0