消防水池是否要100米设一个?
消防水池是否要100米设一个?
住宅小区,地下层为车库,但消防规范说消防取水口距离建筑不大于100米,那么是否一个小区要设多个消防水池呢?如果要设,每个消防水池的水量还是按总水量计吗?
发布于
2007-08-31 21:18:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(48 )
zz2578
三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过100m。
专门去看了看条文说明
[
本帖最后由 zz2578 于 2009-10-23 19:13 编辑
]
2009-10-23 19:08:23
来自 PC
评论
举报
hengny
糊涂设计!这样的情况下作室外消防水泵就行了,满世界的消防水池让甲方骂死你!