土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆选取

关于电缆选取

发布于:2013-02-16 14:46:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计给出的供电负荷是80.75kw,电流122.7,距离240m,压降是2.45% 请问一下用YJLY22-4*120电缆能满足要求么 请问一下是怎么算的

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 认真的逗娇娇
    根据计算电流Ijs=122.7A得出开关整定值为150A应选择电缆载流量为150*1.3=195A, 查询设计手册得120mm的电缆满足载流量要求!
    2016-07-29 08:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • 认真的逗娇娇
    ccc___ 发表于 2013-2-16 15:06 “电流122.7,距离240m,压降是2.45% 请问一下用YJLY22-4*120电缆能满足要求么 请问一下是怎么算的”? …我一直以为是只要知道计算电流然后*1.2再*1.3得到电缆载流量查表就可以了!原理是按电缆阻抗算的啊
    2016-07-29 07:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于模拟屏

求问各位大侠,配电房的模拟屏都是怎么考虑的,有没有相关规范要求配电房设置配电模拟屏。

回帖成功

经验值 +10