土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场基础柱有一排钢筋移位至轴线外,如何处理?

施工现场基础柱有一排钢筋移位至轴线外,如何处理?

发布于:2013-02-16 10:57:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 loveglass 于 2013-2-16 11:02 编辑

我是甲方,设计图纸上轴线是柱子边,现在最外面一排钢筋(与轴线平行)移位导致跑到轴线外20mm(实际应该是轴线内25mm),这种情况如何处理好呢?是否应该重做?

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg


注:图片拍的不是很清楚,有一条黑线处即是轴线, 白色用粉笔画的是钢筋应在的位置(轴线进去25mm)

大家帮忙看看这个问题怎么处理,小弟感激不尽~~

4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • sun1083490114
    sun1083490114 沙发
    可以植筋,也可以采用构造上的办法进行施工。在101图集上就有变径的方法,可以去细查一下.
    2013-03-26 18:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • asdf861002
    asdf861002 板凳
    同意一楼的观点
    2013-03-26 17:55:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫预应力钢筋的分段张拉

小弟看一建《建筑工程管理与实务》,其中讲预应力结构时说道:当曲线无粘接预应力筋长度超过35m时,宜采用两端张拉。当长度超过70m时,宜采用分段张拉。这里面70米应该是一根预应力筋的长度,可一段钢筋只有两边可以张拉啊,分段张拉又是什么意思呢?从中间分开?求大神解释,要是有图就更方便理解了。

回帖成功

经验值 +10