土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电缆选取问题
办公楼设计照明办公功率400KW,距离变压器200米,电缆沟敷设,请问应该使用多大截面的YJV电缆?

全部回答(27 )

  • czqqwert123
    lingxuct 发表于 2013-2-13 23:29 按末端补偿到cosφ=0.95计算,I=P/(1.732U*0.95)=400/(1.732*0.38*0.95)=640A二路平均考虑,320A一 …二路平均考虑,320A一路,电压损失按始端400V,电缆末端380V计算,线路损耗20V; 每路阻抗z≤20/(1.732*320)≤0.036Ω 每km阻抗为:0.036/0.20=0.180Ω/km YJV22-0.6/1 3X185+2X95 电缆的R=0.118 X=0.078 z=0.14145Ω/km 电缆的阻抗符合≤0.180Ω/km,核算一下:0.14145Ω/km X 0.20km=0.0283Ω能再细说下吗?说下几步用什么公式
    2013-06-25 23:30:25 来自 PC 评论 举报
  • ww1983ww
    学习了!给力啊!受教了
    2013-06-23 12:04:23 来自 PC 评论 举报