发布于:2013-02-11 16:31:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我遇到的主要问题是,混凝土受拉区配置两种不同规格的钢筋,求极限M。怎么处理!
我的个人想法是两种钢筋的相对受压区高度的取值有两个,这种情况怎么处理?
图像见附件。C30混凝土,fc=14.3MPa,Ec=30GPa, 两侧的钢筋是HRB335,其fy=300MPa,两根总As=402mm,Es=200GPa.中间的是新型脆性材料EPR,f=2000MPa,E=160GPa,As=76.5mm。有效高度h。=460mm. b*h=250*500。求极限抗弯M。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zhanglaipeng
沙发
楼主这个题有意思啊,但是钢筋能换成脆性材料的?貌似规范里面都没这种规定吧
2013-02-14 23:54:14
赞同0
-
一壶酒三分侠
板凳
手机看不到附件,不过我思路是:通过计算相对受压区高度以及受拉区混凝土及受压钢筋,得到受压区最大弯矩Ma,跟两种类型的受拉钢筋比较分别为Mb,Mc。大于Ma就取Ma,小于Ma取各自的值。
2013-02-14 11:43:14
赞同0
加载更多回复 举报
仅供参考
回复 举报