土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30RH040热泵不定时报30故障?

开利30RH040热泵不定时报30故障?

发布于:2013-02-09 15:06:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利30RH040热泵407c制冷剂,报30故障,说缺氟或干燥过滤器塞,加氟后低压变化不大2.5公斤左右,高压17左右,
不定时报30故障,好像每次都有霜,化霜传感器正常,不知化霜盘管温度正常是多少度

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zh270963551
    zh270963551 沙发
    30 低压故障 膨胀阀检查下
    2013-03-11 10:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • yuanliang20082008
    zh270963551 发表于 2013-2-20 16:22 一个是制热水温设置过高、一个是化霜的时候高压到一定的时候风机未运转或者主板问题 引起的高压水温吗40.化霜时我看高压不到10公斤
    2013-02-20 20:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库用螺杆机比活塞压缩机有什么优势吗?

从初期投入,后期运行管理,运行费用等方面

回帖成功

经验值 +10