2011年的短路计算到底该哪个答案?

发布于:2013-02-08 16:43:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
【11下】 题1-5:某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70公里,架空线路2长30公里。该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题:
【11下】 2. 假设主变压器容量为31500kVA,电抗百分比,110kV架空送电线路电抗0.4Ω/km。请计算10kV 1#母线最大三相短路电流接近下列哪项数值?
(A) 10.07kA (B) 12.97kA (C) 13.86kA (D) 21.33kA
答案:[C]
根据《电力工程电气设计手册1》P121表4.2有:由题目知:=100MVA,
线路1:
线路2:
变压器:
线路阻抗标幺值:
因主变10kV侧分列运行,因此短路点d1阻抗标幺值为:
则:
或则: 根据《电力工程电气设计手册 电气一次部分》 P119
确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。本题应考虑两线路分列运行和一线路检修另一线路带全部负荷的运行方式,显然架空线路 2 带全部负荷运行时短路电流较大。
根据《电力工程电气设计手册 电气一次部分》 P121 4-2 公式:
架空线路 2 X2*=(0.4×30)×100/(115×115)=0.0907
变压器: XT* 0.105×100/31.5=0.3333
10kV 1#
母线短路时: I=I*×Ij 1/ 0.0907 0.3333 ×5.5 12.97kA ,应选 B

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 糊里糊涂
    糊里糊涂 沙发
    这应该就是正确答案
    2013-07-28 15:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • dhz898
    dhz898 板凳
    不知道,不知道
    2013-02-09 05:18:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 942 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回首2012,一步一个脚印,展望2013,继续脚踏实地

2012年就要刚过去了,想想这一年真的过的不容易,尽管过程有些辛苦,但结果还都是好的,得出一个很重要的结论,人啊,做事情的时候就是做事情,要把精力放在做事情本身,心静了,自己努力了,至于结果倒不是最重要的。今年生了儿子,高分考过了职称英语和计算机,写了七篇文章,四篇已经发表,还有三篇再审,还通过了发输电的基础考试,工作做的也还不错,各方面的关系也都维持的不错,年终得了一份不错的年终奖。期间自己也付出了很多的心血,有些时候感觉很累,考注册的时候儿子生病,自己的脑袋都快炸了,还好自己坚持下来了。有三点体会:第一是要认真,做事情有如临深渊如履薄冰的紧迫感,心细,多想,多听;第二是要坚持,谁都会累和辛苦,苦了累了多多坚持;第三:脚踏实地,做事情要做到事实就是,客观的面对环境。2013年,不设定有什么渴求的目标,只是希望在有限的时间里把工作做好,把发输电的专业考试复习好,祝我的家人都健健康康的。祝各位朋友新春快乐,万事顺意!