土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 房间小,负荷大,送风量是跟新风量(或换气次数)来选还是跟冷负荷来选

房间小,负荷大,送风量是跟新风量(或换气次数)来选还是跟冷负荷来选

发布于:2013-02-07 16:21:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
60平方的房间,有五台烤箱,每台12KW,估算室内冷负荷负荷40KW,他的送风量应该是多少,另外这个房间有排风量4000M3/h, 是不是直接根据排风量算新风量,在算盘管的冷负荷?请教各位老手指点一下~
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    需要根据设计室温、供风温度、新风温度及湿度等来计算供风量。如计算风量小于排风量,则供风量取排风量,如大于排风量则取计算量。(这里没有考虑房间正压)
    2013-02-18 09:16:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

15届西安供热展会 300多家节能企业将亮相展会

15届西安供热展会 300多家节能企业将亮相展会由陕西省土木建筑学会 陕西省建设厅住宅产业化促进中心、振威展览集团等主办的2013年第十五届中国西安国际供热供暖与建筑环境技术设备展览会5月22日将在西安曲江国际会展中心举办。今年以来,全省绿色、生态、低碳的建设理念初步形成,发展“绿色建筑”已经成为我省建筑节能领域工作的重点和亮点。  日前从组委会了解到,目前报名参展的参展企业已有300多家,与往年不同的就是新型节能型产品更多了。13年国家对建筑节能做了重点规划并提出未来建筑业发展将以节能型为主导,以此改变传统产品对环境的影响。今年展会现场还将举办 新型节能产品发布推介会和专家就暖通空调类技术讲座。届时欢迎各界人士参观指导。参观咨询 史先生 029-87818002