土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 特请教这个三联件用法。

特请教这个三联件用法。

发布于:2007-08-31 18:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于主管线压缩空气水分较多,据说这种三联件可以较少水分,但是我还不太清楚如何使用这种三联件,是否有滤芯的是进气口?我使用嘴吹怎么也是吹不动,是否压缩 空气的高压才可以那?还有不带滤芯的那侧杯中需要加油?加什么油那?谢谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nhsl
    nhsl 沙发
    谢谢,我们现在已经安装了,一个电磁阀旁边安装一个,由于管线中杂志很多的,所以经常将电磁阀阀体卡住,每天更换一个,费用不低,所以领导干脆全部安装,哪位朋友有三联体得产品说明给我发送一份不好吗?scjt@slof.com我们定购得这种BFC-3000没有说明,我不太全部明白如何调节,如何保养得,谢谢
    2007-09-05 17:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    用三联件降低空气中的水分太浪费,三联件内含:
    1、调压组合----降低供气压力,以恒压供气。
    2、润滑组合----在空气中加入润滑油,以便气缸等元件运动。
    3、过滤组合----过滤空气中的细微的杂质,在过滤的同时,空气中少量的水分同时也被排出。
    在上述组合中,只有第三项过滤组合才能控制空气中的水分,但效果不怎样。如水分不太多,仅需单独安装过滤组合,如水分较大,仍需安装密度相当高的专用于过滤水分的油水分离器。
    你“用嘴吹怎么也是吹不动”是由于调压组合件的作用。
    2007-08-31 21:06:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调爆炸新闻

医院谋一层楼使用中央空调供冷/热热天:制冷一半房间使用,一半房间不使用。请问中央空调也是只运行一半吗?

回帖成功

经验值 +10