多层住宅,底层为架空层高度2.1米,电表集中放在底层梯间,电表箱底边距地只有1.0米,是否可行?记不起哪一条规范有要求,请各位帮忙。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计走心
    设计走心 沙发
    难道你们没有看见户外的路灯或园林照明的配电箱安装在哪里,没有建筑墙体怎么办?
    还不是一样落地安装,肯定要求有保护措施,一般都上锁。小孩随时可能触摸到的。
    2005-09-19 00:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • wuqiurui
    wuqiurui 板凳
    我们一般按1.4米做。规范规定:开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。原因是过高过低多不利于操作。
    想想也对。
    但不可过于拘泥。
    2005-09-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于两端网络和理想电压源

请老师帮忙看一下: 1, 任何有源两端网络都可以用(什么)与一个等效电阻串联的一段有源电 路代替。 2. 理想电压源和理想电压源互换只能对(什么)等效。 3. 交流电路中常用(什么)来表示电阻元件所消耗的电能的快慢程度。 4. 用电设备的效率是用来衡量能量在转换和传递过程中(什么)的程度。