土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机超额定负荷运行

发电机超额定负荷运行

发布于:2007-08-31 17:46:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机所带负荷已超过额定值,但定子电流及转子电流都未超过额定值能长期运行吧?请问各位大虾们!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qiangbinke
    qiangbinke 沙发
    我们这机组基本上每次运行功率因数都在0.95以上,好像发电机也没出什么问题啊.不过我们这发电机过负荷后,定子电流跟电压都没超过额定值,我感觉这样就行了吧,哦,当然还有定子电压和电流也不超过额定值
    2007-09-07 16:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • sanguo
    sanguo 板凳
    应该没问题,一般发电机运行四个限制---定子电流,转子电流,原动机,及稳定性限制,我想电压不成问题---联网,可能还是功率因数高一些罢了,但不能太高,小机组不要高于0.95 否则稳定性会有问题的,
    2007-09-04 22:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求《水轮机控制工程》一书

各位大哥、小妹,谁有《水轮机控制工程》一书的电子版共享一下,本人不胜感激。linxiuhua78@163.com

回帖成功

经验值 +10