烟冷的水冷式螺杆压缩机。
在关机的时候滑阀已经卸载到0位了,但是操作屏上还是提示正在卸载直到5分钟后机组提示“滑阀故障”故障停机。滑阀在加减载和时候均正常。
求高人指点问题出现在什么地方?????

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jun2006
    jun2006 沙发
    烟冷没做过,但可以可定是减载电磁阀的小继电器触点接触不良造成,若是使用西门子工控的,换掉输出继电器就行了,在CPU模块内部,型号MYAA024D,需要请致电本人,邓工13826453539。
    2013-02-25 10:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • wangbinnbu
    wangbinnbu 板凳
    从你的分析来看,机组没什么大问题
    你好好看看电路图,看下减载到位的反馈是什么,
    再看看滑阀故障有哪些原因,再逐个排除。