土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷式螺杆压缩机的滑阀故障

水冷式螺杆压缩机的滑阀故障

发布于:2013-02-05 08:12:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
烟冷的水冷式螺杆压缩机。
在关机的时候滑阀已经卸载到0位了,但是操作屏上还是提示正在卸载直到5分钟后机组提示“滑阀故障”故障停机。滑阀在加减载和时候均正常。
求高人指点问题出现在什么地方?????

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jun2006
    jun2006 沙发
    烟冷没做过,但可以可定是减载电磁阀的小继电器触点接触不良造成,若是使用西门子工控的,换掉输出继电器就行了,在CPU模块内部,型号MYAA024D,需要请致电本人,邓工13826453539。
    2013-02-25 10:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • wangbinnbu
    wangbinnbu 板凳
    从你的分析来看,机组没什么大问题
    你好好看看电路图,看下减载到位的反馈是什么,
    再看看滑阀故障有哪些原因,再逐个排除。
    相信你自己
    2013-02-06 22:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

速冻用双级效能高

请用过单机双级机组打速冻库或速冻机的同行发表发表经验教训,以供大家学习提高技术水准!

回帖成功

经验值 +10