土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 换压缩机要换回同型号同排量的

换压缩机要换回同型号同排量的

发布于:2013-02-04 10:46:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
最近,有客户说:加巨化R22压力上不去,先说明,他不是在我这里拿的货,我去了解,他说空气能热水器刚换压缩机,大1.5匹换成2匹的,安装好后抽真空加制冷剂,压力上不来,我说压缩机功率增大了,排量增大,在不改变毛细管情况下,压力比以前要低,是正常的,最好换回同型号压缩机。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • niumingqi
    niumingqi 沙发
    话说要同型号吧???
    2013-08-12 19:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • z861511340
    z861511340 板凳
    在我记忆了 这应该是最基本的了吧 因为库房的吨位在那里,制冷量不会变 而且涉及到压缩机的润滑油问题 所以一定要同型号 的
    2013-04-15 22:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多