最近处理的一个问题:室内装修后与卫生间相邻的卧室顶棚阴角部位出现渗水痕现象;此问题由于装修队伍施工不规范,打卫生间排气管时,洞口封堵不严,特别是外墙与保温板之间的缝隙未用防水砂浆封堵(外保温采用点粘法施工),下雨后雨水沿着缝隙进入,导致墙体吸水,里侧室内墙面渗水;另外一个原因就是空调空口的外口比里口高,这种错误的做法更容易进水;
所以外墙面打这种洞口时最好加套管,缝隙采用防水密封材料密封严实!


10#1802空调洞.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bbhalailai
    bbhalailai 沙发
    新人学习,谢谢楼主分享!!!:):):)
    2014-01-20 11:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • ldnihao123
    ldnihao123 板凳
    空调洞一般是用pvc预埋的,还有外墙装饰后要贴护圈防止水倒流。