中央空调满液机组压缩机发生液击该怎么处理,如果调过热度该怎么调啊?具体该怎么处理啊?各位大侠帮帮忙



全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • guo060899
    guo060899 沙发
    满液式蒸发器有丹弗斯浮球式的PM阀控制蒸发器的液位,检查热负荷、载冷剂水质、蒸发器筒铜管、实在不行手动关小供液阀。
    2013-03-16 20:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • flhb_1998
    flhb_1998 板凳
    提供2个方案参考一下
    如果是电子膨胀阀,在设置里面调节就可了,过热度控制在设计的范围,一般不同的厂家有所不同,
    如果还回液,就看看冷冻水的流量,还有冷媒是否加多了!
    如果是孔板的稍微计算一下孔板的直径,在运行范围内就可以了,
    剩下的就是上面提到的冷冻水和冷媒多看一下!
    2013-03-14 18:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管壳式干式蒸发器怎么保证分液均匀?

管壳式干式蒸发器管程进口怎么设置,才能保证制冷剂分液比较均匀,或者要在官箱内怎么设置?蒸发器是一管程的。